线路中过电压产生的原因很多,除了雷电入侵这一外界因素外,其余的几乎都是系统内部原因造成的。
1)合闸时的过电压 有些整流设备有专用的整流变压器,它的一次绕组接在高压电网上。由于一、二次绕组间有分布电容,二次绕组间也有匝间和引线间的分布电容,当开关合闸瞬间,一次侧的高电压可以通过这两种分布电容的分压,在二次侧出现过电压。
2)分闸时操作过电压 整流变压器工作时,它的励磁电感有储能,如果变压器空载或负载阻较高,这时分断一次侧开关,储存的这些能量无法通过负载释放,只能通过二次侧分布电容释放,只能通过二次侧分布电容释放,在振荡过程中耗能,如果在励磁电流峰值时分闸,过电压最严重,分闸速度高,则过电压倍数更大。
3)晶闸管设备与其他用电设备共用一台供电变压器,当其他设备分断时,变压器漏电感和线路分而电感也将释放储能而形成过电压,并施加于仍在工作的晶闸管设备上。
4)整流装置直流侧的快熔熔断以及桥臂上的快熔熔断,上述电感同样会产生过电压。
另,还有晶闸管换流过电压、逆变器换流失败过电压等。