签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2003-06-06
钻石 如何晋级?
发布于 2021-08-22 15:57:31
31楼
问题是风机被风吹动反转的情况, 用SLVC也够呛把。
引用29楼详细内容:
关于大功率风机控制采用SLVC的说法,是很多年以前,西门子工程师内部技术交流的一篇论文,当时是在天津进行的。我作为西家传动的OEM(系统集成)用户,受邀出席。当时对这个观点感兴趣,并引起了注意。
后来过了几年,有一次在北京开同样的技术交流会,我是作为论坛的版主参加的,国家风洞实验室的一个工程师介绍了大功率风机控制经验,我当时发现,他们也是采用的矢量控制模式。那个风洞的风机控制系统容量,我印象里是上了兆瓦级了。对此有很深的印象。
去年,我调试单位针对风机控制的产品,用的是西家G系列变频器,风机的容量是110kW,采用控制模式是V/F变转矩控制。结果经常启动时报电机过电流故障保护。当时采用的是延长加减速斜坡时间来应对。但事后想起来了,应该采用SLVC就对了。后来针对一台容量为75kW的风机,果断采用了SLVC。现在我的做法,55kW以下的风机,就用P1300 = 2;75kW以上的风机,就用P1300 = 20。反正G120,G120C,G120XA,G120L都有P1300 = 20 的功能。不用白不用。
你自己试试嘛,干嘛总是自以为是的猜想?
所以使用SLVC在风机系统,就是针对大功率风机的大惯性特性,矢量控制能够把控电机低频运行下的满转矩输出特性。这是用控制原理针对具体问题的有效解决方案。