以下是引用Zane在2021-08-22 11:15:28的发言 >6楼

呵呵,真是欲速而不达。


  1. 很反感用固定时钟脉冲触发通信任务

  2. 搞个这么高的时钟频率,还同时触发,也不看看网络的通信质量如何。

  3. 做异步通信,连状态字都不评估,基本属于盲发

  4. SMART性能差,并且不指定S7通信链接,S7-1500是通过组态指定S7通信链接的,因此SMART不宜做S7通信服务器,做S7客户端更合适一些。


这么点事情,看着这么烂的程序居然无动于衷,给你这么好的机会训训业主和1500的集成商都不知都把握,还管人家钱不钱的,那就只能挨训了

谢谢版主及大家指点,我第一眼看就有种说不出的怪怪的。几家参与方都撤了,我来的晚,把事情抚平就烧高香了。今天试着想优化一下的,有口令。