回复:STEP7 V5.6升级到V5.7缺少好多软件包

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-22 22:11:42

5楼

展开查看
以下是引用耀眼光芒在2021-08-22 21:44:36的发言 >4楼

多谢师兄。 里面全是MM440

看来装个starter应该就够了。

话说70变频器和S120真的皮实,现在没有一个坏的。 国内的MM440各种无语。

以下是引用Zane在2021-08-21 21:34:14的发言 >3楼:Drive ES主要针对...

引用3楼详细内容:

Drive ES主要针对SIMOVERT VC/MC,6RA70等,MM440后用STARTER即可

以下是引用耀眼光芒在2021-08-17 09:28:37的发言 >1楼:step 7 5.7开始对插...

引用1楼详细内容:

step 7 5.7开始对插件进行校验 没有通过校验的插件不会加载

设置方法:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109798574


顺便问一下 如果driver ES是为了配置MM440吗? 有几个祖传项目不知道用上什么软件包来加载。


5.7可能会损伤项目 好像是没装对正确的starter还是什么的。

哈哈,MM4已经很成功了,DP总线,带编码器矢量控制,自由参数,BICO编程,虽说硬件设计上小功率段的问题多些,毕竟是通用产品,一分价钱一分货,可以算上是一代经典了。

当然也与国内的使用习惯有关系,低端通用的产品,当然不会去好好的设计及使用,殊不知便宜的东西,节省下的钱还得在设计与维护上再掏出来的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download