根据属地主管反馈以前是好的,现在这一年来开始出现问题。
因为工程师迟工了,以前是否调试改过参数具体我也不敢确认。(我也换过两台变频器问题依旧)
上年一次变频器升级改造时叫在场的西门子工程师看了一下发现DCS给变频器的速度给定在爬行时是不停的正负变化,但在DCS系统查看程序给出的值是固定的没的变化。
这就明白了,其实这套系统一直是通过参数的整定,时好时坏的?如果是这样,那这套系统从根本上就没调好过。好也是暂时的。不能说明问题。
另外,看DCS发过来的信号,如果有波动,那往前查,总能找到从什么地方开始不稳定的。这个需要设计系统的工程师,来做比较好,别人需要吃透系统的结构,才好下手呢。