回复:UC指令调用FC,接口参数传递事宜

已锁定

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2101
  • 精华

    44
  • 被关注

    364

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-23 15:03:10

1楼

其实底层的参数传递都是这么执行的,是SCL编写的程序,但是你没有SCL 源代码,自动转换成STL程序就这样。

 P#12.5

 P#L 10.0

 P#L 10.1

  P#L 11.1

  P#L 10.3

  P#M 0.0

  P#M 0.1


UC 调用 不带参数传递,但是 相关参数可以在UC指令的外围进行阿!

A DB128.DBX11.1

= L 11.1 其实这就是在外围进行参数传递过程,


用CALL来调用时,程序员不必关心是实参到形参如何传递的,因此 DB128.DBX11.1 是如何给IN2使用的,那是CPU操作系统自己会做的事情。但是你这种SCL转化过来的程序就可以看到了更深层次的一些东西,实际上CPU操作系统实参到形参传递就是 通过 调用块的L区进行中转的;


正常,使用STL编写, 调用FC151,其实应该是这样编写的
CALL FC151

in0=DB101

in1=FALSE

IN1=L10.1

IN2=DB128.DBX11.1

IN3=L10.3

IN4=m0.0

in5=m0.1

in6=m0.2




人生就像一场旅行!