展开查看
以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2021-08-23 12:55:59的发言 >2楼:
1、不需要,这里只是DINT TO REAL的隐式转换,单位都是LU。FC5是把LU转成MM。
2、

3、是的,应该大写

4、可以这样写。
1、不需要,这里只是DINT TO REAL的隐式转换,单位都是LU。FC5是把LU转成MM。
意思是这样写的话会自动将Dint的Position 转换成 Real的Position,然后转盘的实际位置用LU显示的?
4、可以这样写。
这样写符合标准化编程嘛?