恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-23 23:12:35
1楼
1、可以星形连接,不用环网
2、可以使用普通网卡,最好1000M
3、需要增加 SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA 授权
大概是通过SIMATIC NET SOFTNET RNA软件,把物理机的两块网卡两个IP地址映射为虚拟的1块网卡(1个IP和1个MAC),通过PRP协议,同时接收2个物理网段的数据,并自动去重,实现网络的冗余。
更多参考资料:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754977
《PCS7 高可用性过程控制系统 (V9.0 SP1)》的第4.3.3章节-终端总线解决方案
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109779799
SIMATIC PCS 7 冗余终端总线方案和配置
个人建议:
1、一般终端总线的单点故障在于交换机,往往项目里就设置1个交换机,连接服务器和所有客户机。与其把每台客户机设置双网卡,可以考虑更经济的方法:把客户机分为2组,设置2台热备管理交换机,分别连接两台服务器,同时分别连接这2组客户机。这样比买授权、增加布线要省;
2、客户机的中断对过程影响不大,上面方案会有一半客户机可用;
3、如果考虑可用性,倒可以在服务器和CPU之间可以采用双网卡
请填写推广理由:
分享
只看
楼主