回复:PCS7终端总线冗余中OS客户机所用网卡是否可以使用普通网卡

已锁定

古月游风

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    121
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2010-04-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-23 23:12:35

1楼

1、可以星形连接,不用环网

2、可以使用普通网卡,最好1000M

3、需要增加 SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA 授权


大概是通过SIMATIC NET SOFTNET RNA软件,把物理机的两块网卡两个IP地址映射为虚拟的1块网卡(1个IP和1个MAC),通过PRP协议,同时接收2个物理网段的数据,并自动去重,实现网络的冗余。

更多参考资料:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754977

《PCS7 高可用性过程控制系统 (V9.0 SP1)》的第4.3.3章节-终端总线解决方案


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109779799

SIMATIC PCS 7 冗余终端总线方案和配置


个人建议:

1、一般终端总线的单点故障在于交换机,往往项目里就设置1个交换机,连接服务器和所有客户机。与其把每台客户机设置双网卡,可以考虑更经济的方法:把客户机分为2组,设置2台热备管理交换机,分别连接两台服务器,同时分别连接这2组客户机。这样比买授权、增加布线要省;

2、客户机的中断对过程影响不大,上面方案会有一半客户机可用;

3、如果考虑可用性,倒可以在服务器和CPU之间可以采用双网卡