回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-24 08:34:09

3楼

展开查看
以下是引用拾起在2021-08-24 08:20:04的发言 >2楼

类似这样的故障,我们出现过很多次,像楼主这样的排查也进行过多次,虽然更换模块暂时解决,但是过不了多久还是会再次出现。我们猜想的根本原因是,现场的环境复杂,有一定的酸碱存在,造成了模块损坏。(原先项目实施的时候,感觉地电位有问题,所以出现故障后也重新做了接地极。)

在此推荐ET200SP的分布式模块,它的好处用过的人就会知道。

@拾起:

  是的,你说的有一定道理。

本起模块故障的起因是工厂外部高压失压,引起的,那天公司内部多台设备报警,只是该设备没有启动使用,所以,在隔了一天后才被发现的。

   该设备自投运至今,使用时间大于10年,从未出现过这样的故障。

至于,具体是那一部分电路不正常引起的模块故障,待我进一步排查。