我也遇到过,故障现象如出一辙!SF常亮,BF闪烁。
请大家注意,我具体描述。这个在线诊断现状是该DP从站所有模块除了接口模块外,均是带斜杠。
在线诊断IM153报警说明:模块组态与实际不符合。
我重新下载一边已经确认了的硬件组态,重新启动仍然是这个错误。
最后用替代法,将模块替换到9#槽位时,报警消失。
也说明该数字量输出模块,在背板通讯部分电路有故障引起整体的站点故障,这才是本故障的主要表现。