以下是引用李岩在2021-08-24 17:17:56的发言 >15楼

本胖认为99%是干扰所致。西家的485口好多都是不隔离的,这个很不好。本胖都是在外面加上485隔离器或者485光纤收发器转光纤。光纤的最可靠,但贵。加上隔离器也有显著的效果。


本胖到了新公司不到一个月,上班第一天就让本胖修一个德国普发的真空计TPG366,485口坏了。TPG366跟西门子200通讯。我问中间是否加了隔离器?说没有。我说真空计的485估计也没有隔离。拆开后果不其然是这样的。

为啥一定要隔离?做等电势是首选!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download