楼主遇上了我之前遇上的一样的问题,这个原因主要是因为通讯故障或modbus从站未能正确响应报文导致MASTER块未能在主站超时时间内报出error=1的状态位导致的。此时你检查master主站可看见master正工作在步骤4卡住,
我最后也未能得到解决,不过解决办法是添加了看门狗程序,如done位未在5S内执行完一个周期,就进行所有通讯块的重启。不过master最好只用一个,其他站点访问通过更改master参数进行访问。
我看论坛里大神写的好像都没遇上这问题,我在工业现场遇上别的的使用1200PLC的厂家均表示会遇上这样的问题,大部分采用的都是开门狗功能重启,或者在读取时不要更改设备参数等步骤,可能我们都是菜鸟吧,我个人觉得西门子1200的MASTER主站块写的不如200的master块。也许我们水平不够不会用这个块吧
楼主遇上了我之前遇上的一样的问题,这个原因主要是因为通讯故障或modbus从站未能正确响应报文导致MASTER块未能在主站超时时间内报出error=1的状态位导致的。此时你检查master主站可看见master正工作在步骤4卡住,
是多次发送导致缓冲区溢出导致的,多次发送还是因为时序逻辑不对造成的。