回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-08-25 10:32:27

3楼

展开查看
以下是引用ABBCCC在2021-08-23 14:10:27的发言 >2楼

听着像IFIX做datebaisc一样不同种类的标签起个头导出去,外部大批量复制修改再导回来,谢谢提醒。

以下是引用yzs在2021-08-23 11:52:03的发言 >1楼:直接定义通讯地址即...

引用1楼详细内容:

直接定义通讯地址即可,WINCC simatic net通讯地址案例如下"S7:[S7 connection_13]db1,x11.1", "", 11   S7:[S7 connection_14]db1,REAL108", "", 4

除非添加一两个变量的时候采用手动添加,基本都是先EXCEL做好通讯点表,然后采用导入导出的方式建变量。

其实无论是何种组态软件,何种触摸屏都是具备其必须应该具备变量的导入导出功能的。因此一些人天天在强调标准化,除了PLC程序需要标准化外,组态软件也需要标准,通讯点表同样需要标准化。现在WINCC可以直接导入读取PLC的变量了,很多人可能就觉得做点表不重要了。殊不知点表才是PLC设计前的基础步骤,一份好的EXCEL点表不仅可以帮助你更快的建立PLC的变量及注释,做好程序编写的初步构思,同时也可以适应各种组态软件,触摸屏及PLC的变量导入导出。