正所谓诚信所致,金石为开,经过我的一番努力,这个数字量输出模块居然给我硬生生的修复了。
上班处理完手头的主要事务后,我重新打开这个输出模块,用万用表大致测量了一下通、断,感觉也没有特别明显的断点,只能想逐个用焊锡丝焊接一边,可能存在的接触性问题,图示:
一番焊接后,确认焊接点没有短路情况,在没有模块外壳前提下测试模块,居然报警消失了,一阵高兴后,断电重新将线路板安装回模块壳里面,完成后重新安装模块后上电测试,报警仍然没有出现,图示:
创建一个变量表,将输出编辑,使能后,输出正常,图示: