以下是引用Zane在2021-08-24 22:27:20的发言 >16楼

为啥一定要隔离?做等电势是首选!

以下是引用李岩在2021-08-24 17:17:56的发言 >15楼:本胖认为99%是干扰...

引用15楼详细内容:

本胖认为99%是干扰所致。西家的485口好多都是不隔离的,这个很不好。本胖都是在外面加上485隔离器或者485光纤收发器转光纤。光纤的最可靠,但贵。加上隔离器也有显著的效果。


本胖到了新公司不到一个月,上班第一天就让本胖修一个德国普发的真空计TPG366,485口坏了。TPG366跟西门子200通讯。我问中间是否加了隔离器?说没有。我说真空计的485估计也没有隔离。拆开后果不其然是这样的。

等电势中近距离一般也没问题,但接地要做好。但隔离是更强大的抗干扰措施。本胖主张全浮空,不是很看重接地,因为好多钢铁厂的接地看似很重视,其实不咋地。


今天跟公司的配线工聊天,我说咱的柜子上的接地好像不够严格啊,比如PLC的电源,地就没有接。他自豪的说:接地都是符合标准的,我就是标准。我问你的标准是啥?他说:全凭心情......