1515PLC下挂两个CU320和其他6个Profinet远程站点。CU1下有四个轴,激活等实时同步使用TO轴105报文控制;CU2下有五个轴,激活EPOS使用111报文控制。
现在CU2与PLC的通讯正常运行稳定,但CU1经常性的报F1912/1910故障(同时产生),不论轴是否运行都会报该故障。查看PLC故障缓冲区信息,CU1显示IRT不可用,看门狗超时等。更换PLC与CU1间的PN线,故障依旧。请教各位,该如何排查解决这个问题?谢谢!