2021-08-26 00:09:50

背景:最近自己管辖的起重机,多次因编写的故障停机。

现场查看后发现都是因为输入模块的信号发生跳变导致的,模块型号(521-1FH00-0AA0)

采用这个模块是因为当初是安川的控制系统,通过技术改造,不能把原来的传感器都替换掉,所以就采用220v电压级的这个模块。但是同期改造的其他几台起重机却没有遇到这样问题。改造的方案都一样。

下面是通过自带的trace抓的信号

刚开始怀疑外部回路会有问题,将限位短接后,还是出现跳变问题。更换模块之后就正常。而且不仅限于同一个子站,整台起重机这个型号模块都陆续出现同样问题。

想请教下大家,可能是什么问题,提供点思路