严重怀疑电缆问题,中间有虚接的位置,所以你把限位开关短路也一样有这种情况。你可以测试一下在模块端子处短接会不会有这种情况,正常来说是不会有的。或者可以选几个故障明显的位置加继电器隔离一下,观察有没有效果。

污水处理自控工程师,简称污师。