输入/输出值 默认最好填0.0,否则会遇到各种莫名其妙的问题的。

而且,刷新周期最好改为时间周期。窗口周期、画面周期、数值改变这些刷新周期选项偶尔会啥缺的。

个人建议,输入输出域使用时,当显示应用时只绑定输出值,当输入应用时同时绑定输入、输出值。其他的属性最好不要改动。

还有,IO域有个很无语的问题,当画面窗口用变量前缀、主画面直接连接同一个变量同时显示时,两个IO域显示的值都立刻全部归零显示0。现在用WinCC心惊胆战了都,能不用都不碰了。