以下是引用小型自动化系统S7-1200讲师在2021-08-24 14:23:54的发言 >4楼

1、是的

2、#tempErrorDword确实是由#statMcErrorFlag 变量整合成的一个Dword类型的变量,与#diskError无关;

#diskError是V90反馈回来的报错。

当#tempErrorDword=0与#diskError=1时,由于#diskError语句在下方,所以此时#statAutoCleared=1;

当#tempErrorDword不等于0与#diskError=0时,此时#statAutoCleared=1;

当#tempErrorDword不等于0与#diskError不等于0时,此时#statAutoCleared=1;

当#tempErrorDword=0与#diskError=0时,此时#statAutoCleared=0;

所以并不冲突。



当#tempErrorDword=0(#statAutoCleared=0)与#diskError=1(#statAutoCleared=1)时,由于#diskError语句在下方,所以此时#statAutoCleared=1;如果这个成立的话,那么

当#tempErrorDword不等于0(#statAutoCleared=1)与#diskError=0(#statAutoCleared=0)时,此时#statAutoCleared=1;(这里的#diskError语也在下方,为什么这里的#statAutoCleared=1而不等于0?

本人愚昧,问题繁多,多谢老师悉心教导,感激不尽。