回复:斑竹请进

风花雪叶

  • 帖子

    157
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2005-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-28 09:09:08

0楼

我现在在调一个以态网通信的程序
上位机用的是研华的工控机两台做硬件冗余,通信中用的是CP343-1的通信模块,和S73004台进行通信,1,,3,4号PLC都可以正常的进行传输,就2号不可以,2号在第一次下载的时候写错了MAC地址,然后改正后就可以传过一次,再传就不可以了,先认为是CP343的原因,但是更换2号和3号PLC发现不是CP343的缘故,后来有更换CPU发现还不是CPU的缘故,最后更换MMC卡的时候发现是MMC卡的问题,把2号的MMC卡插到任意一个CPU上都可以导致那个CPU通信不上,我把这个卡送到西门子代理商那里,他说是内存没有清干净。
问题1:请问怎么清干净,光按住MERS那个几秒钟STOP灯不闪动的方法不好用,还有什么别的方法清么,还不用专门的那种清卡的设备
问题2:他说清里好了的MMC卡我拿回来用在我的CPU上就只能上传一次,然后就又通信不上了,这个是什么问题,是不是那个卡还是不好用??
问题3:在网络在线中我看到了两个MAC码指向了一个IP地址,该怎么改写啊,清MMC卡感觉没有把原来有个那个MAC地址给清除掉啊。是不是MAC地址第一次写入后就不能更改了啊。我的1号PLC的CP343的MAC地址和2号PLC的CP343的MAC地址都指向了一个IP:192.168.0.2我该怎么改写IP,在属性里改IP没有认出来。
相信自己 相信未来
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。