今天下午已经成功将变频器固件升级到版本V4_7_SP10_HF6(下载的固件压缩包解压缩后是一个文件夹,需要把文件夹内的所有文件拷贝到SD卡根目录,之前我将整个文件夹拷贝到SD卡根目录不能启动固件升级)。升级固件后变频器不再提示缺少安全使能,但是给定启动指令后,变频器依旧不能运行,等待片刻后变频器报故障F07802驱动:整流单元或者功率单元未就绪,由此看来应该的确是功率单元损坏了。