回复:200程序倒到smart重新做文本向导,在“存储器分配”里选了“建议”断电后文本显示“无参数块”再改回VB0后可以显示

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3245
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-26 19:47:03

1楼

 由于200的断电保持可用资源只有MB0-MB13总共14个字节,想将运行过程修改的参数以及其它必须保存的数据做成断电保持往往不现实---14个字节不够用,所以一般程序主要靠存储EEPROM来保存运行过程修改的参数以及其它必须保存的数据。

但是200SMART没有存储EEPROM功能,保存运行过程修改的参数以及其它必须保存的数据是依靠断电保存来完成的。

这两者的差异可能引起楼主所说的“数据不能保存”。你查查看是不是这个原因引起的。