回复:想了解一套复杂程序全部摒弃用M,那拿什么来替代M?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-27 10:00:07

19楼

展开查看
以下是引用一指禅_LYG在2021-08-25 23:21:45的发言 >15楼:我不用定时器不仅仅是楼上各位说的可移植性,是有程序干净整洁的癖好,不喜欢用什么资源一定要跟个什么背景块,所以使用的定时器和计数器都是自己用结构体定义的。 现在cpu执行速度都很快,基本不考虑执行时间,不错过事件不靠速度而是靠中断和算法。

PC与PLC同属一系,既有相同之处,又有不同之处,程序执行的工作机理有较大的区别,因此编程时还是要考虑其差别的。


至于处理速度,对于控制系统来说太快了不见得是件好事,尤其是针对基于事件的编程。


PLC之所以还存在的理由,就是因为他的可靠,用户程序的全扫描是其可靠的重要因素之一,每一个扫描周期都把所有控制程序处理一遍,每个扫描周期都是尽在掌握之中。而基于事件的编程在可靠性上是存在明显的缺陷的。

另外再说一句,这与硬件的中断响应是有区别的,也与用什么语言编程无关。