回复:Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-08-27 10:35:44

5楼

(*Step7 300 DP通讯 从站7-14#站的AI卡隔一段时间闪一下 ,CPU报SF.诊断缓冲区AO地址报故障。AI/AO卡更换后仍然出现前边的状况,是不是要更换内存卡,程序做过项目修改.*)

第一,改造后是否增加了站点,如果是,考虑电缆长度和安装是否规范。接地等

特别是布线,有时候为了省事,增加的站点,直接与上一个旧的站点顺延,这样相当于主站和最后一个新增加的从站,物理连接是在两头的。

整个时候,可以将主站物理连接放在中间。

例如 原来  PLC - 4-5-6-7--8-9-10-11-12--13--14

        现在    4-5-6-7-8-9-PLC-10-11-12--13--14 这样  系统是一致的,但物理连接是变短了。

第二,你这个是瞬间调站,是否尝试降低通讯速率,(较低的通讯速率能满足应用).

第三,临时只接入7#--14#站,监控是否还调站。

第三,增加放大器。

DP 掉站一把跟程序关系不大,因为主站与从站是广播式发送的,举个例子,通讯你可以直接读取和写入PIW /PQW 也可以写入读取指针区间。

且刚开始一般都是先进行硬件组态,整个时候,你的程序可能还没有下载,但通讯是可能正常的,仅仅 无法执行你需要的功能。


大家同行,you ok ? me !