(*如图所示:在程序里面调用FC,放再两个程序段里面执行的结果是正常的,然而将调用第一个后平排着调用第二个,执行的结果错误的,我想知道这是咋回事?*)

你这个是没有清楚FC与FB 的区别,首先  正如上面所说,FC是没有背景数据存储的,但FB有,

其次PLC 是扫描 执行-扫描 执行的。那样同样逻辑在FC 和FB 会有很大的区别。

如果确实要用FC  那么尽量考虑用IN ,  OUT  需要暂存的变量用IN_OUT