回复:博途15上传遇到的问题

已锁定

楼中楼

  • 帖子

    60
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2020-01-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-27 10:55:51

4楼

展开查看
以下是引用duxiaokang20201993在2021-08-27 10:35:10的发言 >2楼

先安装V90和基恩士传感器的GSD文件,然后再作为新站上传,即可

我装过GSD文件的哦, 要是不安装或者GSD的版本不对,会提示错误,连PLC程序都没法上传的


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。