回复:之前在这里没找到有单键启停,我只想以后不用到处找是了。

已锁定

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-08-27 11:00:17

7楼

这种继电器电路要考虑线圈通电开始那一刻触头的动作情况:一般是常闭先断开后常开才闭合;然后还要考虑线圈断电开始那一刻触头的动作情况:此时一般是常开先断开后常闭才闭合。楼主的电路在KA3自锁后,再次按下按钮本意是希望KA2自锁断开KA3,但KA2常闭和KA3常开断开较快使得KA2的常开没来得及完成闭合自锁,电路逻辑就会出现非预期的动作。可以把KA2换成动作较慢的大容量接触器来放大这种滞后从而观察到逻辑的异常。