K版,你理解错了。这个关联,是字关联位的。440是仅仅关联了第一个字STW1。G120多关联了一个,是第4个字。如果是VC MC,你可以自由关联的。奈何sinamics定位低些,取消了这个字自由关联位,(或者说我理解不够)G120多给你一个关联,这就比440强了。没有这个关联字,那么DO组态进PLC就比较困难了。440的DO还只有3个,可以用STW1的空余位来控制。现在G120可是有3+4 个输出。光靠STW1的空余位是不够的。我感觉这个自动关联位是为STW2准备的。第一个字STW1,第二+第三字是NSOLL_B,第四个字是STW2了。Starter是自动关联好的。但startdrive居然没有,至少从图上看没有。所以想问问,用过startdrive调试过G120的,是否第四个字是关联好的。
申明下,2005年,想用440的DO组态进PLC来控制输出,一直找不到方法。用STW1的空余位来控制DO,还是Y版手把手在论坛上传授的。当年那天是23:00多发出来的。