以下是引用hy_12306在2021-08-17 07:37:37的发言 >8楼

都一样。如果不是S120呢?平常哪用得起S120啊。就是G120也得掂量下。如果是鬼子变频呢,那不得放在PLC里。而且,如果你把算直径计算放慢些,你会发现直径计算并非越快越好。

选用S120的成本问题,要看什么情况了。

如果是5-6台电机的联动设备,使用CU320-2 综合成本相比AC的单传,并不会增大多少的。可带来的功能、性能、灵活性要好很多。

对于一般几个矢量轴,没有特殊要求情况下,也不需要买功能授权。

既可以搭建DC - AC这种既有用电,又有发电的系统(像楼主这种收放卷系统);也可以搭建 AC - AC这种使用 PM240-2 的系统(不买CU,只使用 CUA。)

真需要更好的性能,换一个高性能CF卡就行了。硬件不需要更换。


总之,系统需要控制的电机越多,选用CU320-2越合适。

贵的是CU310-2;它和G系列一样是单传的高性能,CU只为一个轴服务。能不贵么?