回复:3RW44软启动器不工作,保存不了参数

已锁定

mp逍遥行者

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2020-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-28 20:58:22

1楼

已经得到解决:保存不了参数是由于 “现场总线”选项里面“禁止 CPU/ 主站写参数”默认为禁用,所以参数被主站给修改了。改为“启用”之后参数就能够得到保存

无法启动的原因是没有设为本地手动的原因:

“本地手动模式”(Manual mode local): 使用 PROFIBUS/PROFINET 时, 软启动器的控制可通过激活输入控制传送至输入。此时, 通过 PROFIBUS/PROFINET 实现的控制功能将被禁用。

必须一个DI点为切换成本地启动模式,不然通过端子无法启动