以下是引用手机用户20210825280169在2021-08-26 04:48:43的发言 >2楼:网络拓扑上是这样的,PLC的Profinet端口的X1的P1端口接到CU1上X150的P1。 CU2和其他远程站点通过交换机接入PLC上X1的P2端口。 在硬件配置组态上,只配置了PLC和CU1的这段拓扑结构,其他接入交换机的设备未配置,这样设置有问题吗?
以下是引用Zane在2021-08-25 22:21:26的发言 >1楼:这种问题,先看一下...

引用1楼详细内容:

这种问题,先看一下网络结构拓扑

拓扑结构应该没有问题。

1)检查IRT的时钟设置是否太短

2)检查电源接地,EMC的问题

3)接到X1P2的交换机是西家的产品吗?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download