回复:P2000-P2006参考值

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-29 09:55:24

8楼

展开查看
以下是引用yming在2020-09-02 22:27:26的发言 >7楼

@kdrjl @老兵 我在想如果P2000的值我设成16384,是不是报文收发的直接就是RPM转速值,数据类型INT的?

这样就不需要转换参考值了?

琢磨中。。。。

今天刚看到。我想应该可以。16384就是4000H,这样,输入多少转速,直接写数就是那个转速了,到了传动里,它正好是16384的%数,没有问题。但是,转速限幅值P1082必须要设置好最高转速的限制。仅此而已吧。

我是你的朋友