严重怀疑电缆问题,中间有虚接的位置,所以你把限位开关短路也一样有这种情况。你可以测试一下在模块端子处短接会不会有这种情况,正常来说是不会有的。或者可以选几个故障明显的位置加继电器隔离一下,观察有没有效果。
同意一楼的判断!我就遇到过相同情况,在静态时没问题,一旦动起来,有震动,就时断时续,建议检查下接线!类似这种都有这个情况的,优先检测公共线接线