养成好习惯,OUT最好当成TEMP看待,有自锁,置位,上升沿等使用时不要使用OUT,要用INOUT。

都用INOUT虽然没有副作用,但是你的块就显得长了,能用OUT的时候尽量用OUT 。

在编程的过程中,虽然说使用FB,使用STATIC,使用INOUT基本是没什么问题的。但是建议能使用FC的时候尽量不用FB,能用TEMP的时候尽量少用STATIC,能用OUT的时候尽量少用INOUT。用多了你会发现这样编程才会更合理更好用。