以下是引用Zane在2021-08-29 09:06:24的发言 >4楼:
拓扑结构应该没有问题。
1)检查IRT的时钟设置是否太短
2)检查电源接地,EMC的问题
3)接到X1P2的交换机是西家的产品吗?
以下是引用手机用户20210825280169在2021-08-26 04:48:43的发言 >:网络拓扑上是这样的...
以下是引用Zane在2021-08-25 22:21:26的发言 >:这种问题,先看一下...
版主:
1)IRT发送时钟开始是2ms,后来改成4ms依然报故障
2)电源接地都确认过了,暂时没发现其他问题
3)交换机是西门子的产品。
这个网络里,除了两个CU320,其他远程站是两个et200sp,一个festo阀导,两个hms的devicenet转Profinet的anybus网关,都是直接接到交换机上的,另外除了一台工控机,交换机未入其他外部设备。
有一点怀疑第三方站点的原因,因为另外一个项目也有类似配置,但是其他远程站点都是V90驱动器,那个项目就是正常的。因为设备要运行的原因,暂时不能测试移除第三方站点后是否能正常。