恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-30 11:33:46
10楼
预充电完成,合闸线圈命令,说明预充电回路没有问题。
合闸后,断路器跳闸。不是断路器有问题的话,你的SLM应该损坏了。
你的并联slm应该同时合闸的吧?
并联的slm是在一个变压的同一绕组下吗?6脉动,还是12脉动的?
你好!
1、按照控制时序来看,是同时合闸的,在现场也是能够看到断路器同时合闸的,但是合闸后另一台断路器马上就脱扣了,断路器上面的红色按钮就弹出了,PLC就报警了,好的那台断路器也就跳闸了,但是变频器没有任何报警。
2、并联的SLM是在同一台整流变压器两个不同的绕组下供电的,是12脉冲的。
3、SLM坏的话,如何判断?或者说是SLM模块的哪个整流单元有问题?
4、现在出现这种情况,有的时候又能够启动正常。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主