回复:西门子变频器中的基准电流是什么意思

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-30 11:46:16

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20190728907459在2021-08-29 13:02:08的发言 >2楼

谢谢楼上的回答。但是有疑问,如果向plc传递数据,需要工程量转化,标定上限要用这个值,既然这个值随意性比较大,那么怎么保证测量值的准确?

以下是引用yming在2021-08-29 11:10:14的发言 >1楼:通常,快速调试,输...

引用1楼详细内容:

通常,快速调试,输入电机参数后,自动配置的。

它的数值是,你输入的电机额定电流X过载系数(P0640)

这个值标定为 hex4000=100%(显示范围 -200% - 199.99%)


你可以根据自己的需要更改。

例如,可以改成额定电流值,但要注意,电机启动,加速过程中电流会比较大。超过额定电流。显示值会溢出。


通常,工程量的转换应该仅仅在HNI(人机界面)的输入输出做。控制系统不涉及实际工程量才好。

否则,你的程序不是通用的,标准的。对吧?

使用快速调试后的计算默认值,好处是更换驱动装置后,不用对基准值修改。

自己定义,就是更换后,别忘了修改(下载参数)。


对于有DP、PN、USS的驱动,PLC是可以读出这些基准参数当前设置的。

更换后,只需要(读)设置一次。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?