回复:S120 SLM整流回馈单元的进线断路器老是合闸后马上脱口

已锁定

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-30 12:23:49

12楼

展开查看
以下是引用手机用户20210829191365在2021-08-30 11:33:46的发言 >10楼

你好!

1、按照控制时序来看,是同时合闸的,在现场也是能够看到断路器同时合闸的,但是合闸后另一台断路器马上就脱扣了,断路器上面的红色按钮就弹出了,PLC就报警了,好的那台断路器也就跳闸了,但是变频器没有任何报警。

2、并联的SLM是在同一台整流变压器两个不同的绕组下供电的,是12脉冲的。

3、SLM坏的话,如何判断?或者说是SLM模块的哪个整流单元有问题?

4、现在出现这种情况,有的时候又能够启动正常。


以下是引用我家牛在2021-08-30 10:16:06的发言 >8楼:预充电完成,合闸线...

引用8楼详细内容:

  1. 预充电完成,合闸线圈命令,说明预充电回路没有问题。

  2. 合闸后,断路器跳闸。不是断路器有问题的话,你的SLM应该损坏了。

  3. 你的并联slm应该同时合闸的吧?

  4. 并联的slm是在一个变压的同一绕组下吗?6脉动,还是12脉动的?

有的时候又能够启动正常,调速器肯定没有坏。

学习ing!学习!