以下是引用xiaode在2021-08-31 07:49:36的发言 >16楼

我记得AS-I 的总线是扁平的黄色线缆和黑色线缆,一个用来通讯,一个用来供电 ,使用ASI 模块还需要买一个手持式的地址编码器,用来给ASI 模块定义地址,你们之前用的应该不是ASI 模块,只是只是相当于集线器的东西,比如隆堡的东西 。

以下是引用昔日如诗在2021-01-12 14:44:14的发言 >11楼:我以前在一家德企工...

引用11楼详细内容:

我以前在一家德企工作,它用的是AS-i总线,但是每个传感器的信号线都只是经过一下AS-i盒子,然后又接到PLC里去了,因此有多少个传感器,就有多少根信号线接入PLC,这样,AS-i总线并没有减少进柜电线的数量。后来我又百度AS-i总线的技术,发现有一种两线制的总线,从电气柜出去,一路收集传感器,而这些传感器只要并入这根两线制的总线就行,PLC通过这两线制的总线就能知道所有传感器的地址和状态。因而,我有个疑问就是:我当初的德企对AS-i的用法与我百度资料时看到的AS-i的用法到底哪个对?

以下是引用我爱吾家在2021-01-12 11:57:19的发言 >10楼:用asi总线的传感器...

引用10楼详细内容:

用asi总线的传感器,再通过asi/profibus网关接入plc

我用过几次AS-I,只不过用的是IFM的,挂在西门子模块上;AS-I得看主站模块走的是DP还是PN,PN的挂载能力强,当然价格也贵;这套东西的难点在于各个从站的编址,写程序之前要分配好地址,还要根据特定的规则进行计算,当然,还要规划好哪些模块分配在哪些地方;我第一次用一个项目总的IO点有420个左右,光是计算各个站的地址,花了我将近一周时间,当然,这个和我不是太熟练也有关系,但是也反应出计算很麻烦,如果调试时候发现哪个点信号不对,就很悲催,还得去查计算表,然后就得用你说的编址器去写地址,但是整个都弄好之后,就和平时IO点一样了,柜子里面很是干净,不用乱七八糟的那么多线了,所有的线都在现场就近接了,前提是规划好模块分配;

再附上一部分俺当时计算的地址截图,可以看看那些地址很有意思,回想起来,这是5年前弄的了,有点粗糙,凑合看吧:



千万不要和杠精抬杠,因为他会把你拉低到他的水平,然后再恶心你