恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-31 16:18:37
15楼
最终是m没有得到状态转换信号,楼主自己做了一个线圈,给m信号。一般的维保都是硬件上的,很少会动系统的。维保可能会动某些sensor后者接头,导致程序不能正常进行而且不报警,但维保后程序里没线圈反馈信号的没见过。
怀疑是维保之前,这个M值一直是置on的,重要不断电,程序就继续。甚至维保前,就有安全隐患在,只是没发生事故。断电维保后m不再保持,导致故障出现。