回复:一个看似诡异的程序分析过程

已锁定

semen@

  • 帖子

    780
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-31 16:18:37

15楼

最终是m没有得到状态转换信号,楼主自己做了一个线圈,给m信号。一般的维保都是硬件上的,很少会动系统的。维保可能会动某些sensor后者接头,导致程序不能正常进行而且不报警,但维保后程序里没线圈反馈信号的没见过。

怀疑是维保之前,这个M值一直是置on的,重要不断电,程序就继续。甚至维保前,就有安全隐患在,只是没发生事故。断电维保后m不再保持,导致故障出现。