回复:如果我直接使用cu310上的AI点,那博途PID的模拟量输入输出应该填什么...

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23147
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-31 16:51:22

2楼

楼上正确。

模拟量100%较正都在CU310中做。

读出的这个数值就是 hex4000=16384=100%。

可表示范围:+/- 32768=+/-200%

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?