回复:S120 SLM整流回馈单元的进线断路器老是合闸后马上脱口

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-01 06:58:45

16楼

不是SLM的问题,两台SLM预充电完成也就是断路器的合闸信号是两个串联在一起的,SLM有问题两台断路器一起分闸,一台故障输出,,那就是这一个断路器的问题。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:分析问题很有条理,结论明确。kdrjl