当块调用期间通过触摸屏等方式修改操作数时会出现无法修改的情况。-------------其中的重要条件是当块调用期间(执行期间)


在整个OB1的循环周期中, 某单个块本身的运行时间是非常短的,所以被击中的概率非常非常小。 

所以,如果有发生冲突写不进, 应该检查这个块是不是太大了, 是不是内部有循环?


是不是对inout写操作以后又半天不跳出来?


把写操作放在最后一步,写完了立即跳出,应该可以改善。 