恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-01 13:21:49
61楼
楼主的问题,确实不是等电势的问题。
就是电焊操作执行规范的问题。
我们是焊接行业的。几百安,上千安的焊接是常事儿。
生产线设备避免不了维修,避免不了焊接。新安装设备更是常常需要焊接操作。
很简单,所有焊接都是两条等长的电缆。地线一定是焊夹,焊接前确认焊接电流不会通过脆弱的部件(轴套、轴承、滑动部件,间隙配合的部件)。
因为我们常用直流电源焊接,以前遇到过大电流焊接后,含硅量高的钢会产生剩磁,这会导致一些仪表出现莫名其妙的问题。堆焊过的轧辊也会像磁铁似的吸附铁粉。
很多情况下,你想去磁都很难。
尤其是直流焊接,是负极接地?还是正极接地是根据焊接工艺要求的。对控制设备的作用可不一样。(焊接空载电压不会低于70V。)
所以,不要省下那一条地线电缆。切记!切记!
我们不是造船,造船焊接才是一根焊把线。
非常赞同 34楼的做法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主