今天又看到近一年前的故障排除贴,总让我想起很多的话题。其实在那次故障前的一段时间(具体故障时间没有记录,或者是记录了也没有必要去查阅这个时间问题的必要),类似的故障已经发生过一次,那次是把ABB的机器人通讯卡及自己主站的多个模块烧毁掉的,究其原因仍然是电焊机焊接不当引起的。实际上大家也都说了很多,如,要求电焊时,尽可能缩短焊接件之间的通路等方式,但,我总感觉这些是不可控性。如果把可能会出现的故障前期做足准备,后期会少很多麻烦。自第2次排障已经近一年了(去年12月份的贴),到目前为止还没有发生相似的故障问题,我认为至少一点自等电位导线连接后,关于电焊焊接工作在这一年中仍然需要进行,但目前还没有发生。说明这条导线起了一定的作用。当焊接时,焊接的大电流不足以再从原信号电缆等弱电回路中经过了,而由这条16平方的等电位连接线上经过,有机会我记得去确认一下,这根电缆线是否有发热的迹象,如果有,更能够说明一切问题。