还是有关系的。多少个脉冲一圈决定了精度。电机一圈被细分了多少份。比如200个脉冲一圈,那我发一个脉冲,电机就转1/200圈。与5000个脉冲一圈,精度不一样。
除了精度,还有就是能不能达到最大转速的问题。很多伺服的额定转速最高为3000转每分钟。换算下来就是50转每秒。如果是发脉冲控制伺服,那就需要plc一秒钟发出的脉冲让伺服转50圈。举例:很多伺服脉冲口的脉冲频率为100KHz,一秒钟最多发10万个脉冲。如果想伺服能达到最高3000转的转速,那伺服一圈的脉冲数就要设定为:100000/50=2000,2000个脉冲一圈。如果你设定的超过了2000,那plc发出的脉冲频率最大了,你的伺服也达不到最大转速。