回复:SMART 200 里的FC接口INOUT是否兼容OUT?

已锁定

手机用户20200103736849

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2020-01-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-01 16:39:13

4楼

我只用过200smart,关于背景数据块是不是可以理解成不需要跟外部交互的私有全局变量,如果需要跟外界交互读写得做成inout,如果内部只读不写就是输入in,外部只读不写做成out.

smart没有FB,可以用v寄存器,人为划定背景数据存储区域,如果做成库就是库存储器范围.多次使用得人工多复制几份不同名且v地址不同的子程序,如果背景这一部分比较少,也可以做成inout,虽然是inout类型,但外部不读不写,只给个地址空间保存内部值,调用时写接口引脚才决定哪些共用地址,哪些不共用,也可以反复调用


out只能用动态线圈,保证子程序每次被调用,都有赋值

inout我不知道能不能使用上升沿,每次都用一个inout或v点来保存上一个周期的值