以下是引用Zaxife在2021-08-26 11:15:31的发言 >6楼

输入/输出值 默认最好填0.0,否则会遇到各种莫名其妙的问题的。

而且,刷新周期最好改为时间周期。窗口周期、画面周期、数值改变这些刷新周期选项偶尔会啥缺的。

个人建议,输入输出域使用时,当显示应用时只绑定输出值,当输入应用时同时绑定输入、输出值。其他的属性最好不要改动。

还有,IO域有个很无语的问题,当画面窗口用变量前缀、主画面直接连接同一个变量同时显示时,两个IO域显示的值都立刻全部归零显示0。现在用WinCC心惊胆战了都,能不用都不碰了。

哈哈,真是被你说对了,胆战心惊,昨天运行了一天,发现测试的结果有几个变量的值从第一个产品到最后一个产品都没有发生变化都是一样的,换句话说就是这几个变量只是在项目RT运行后,测试第一个产品时刷新一次,后续一直没有被刷新,关键是这几个变量都是在脚本中使用。这几个变量是在PLC中是有变化的,是测试值。这个真是。。。。。。,后续又把系统回复到Win 7 , WinCC 7.0 , 啥事没有。