因为你没有定义驱动对象号(drive object number),脚本编译的时候不知道往哪儿互联啊。
首先你应该在要知道你要互联的DO号码,在专家列表里搜就可以,可能是r975[7]。或者在导航里面点击configuration页直接看。假设你得到的号码是n。
然后,脚本这样写:
parameters(1113,0) = “2090:12:n”

如果是连接到自身的参数,那么n == 63